1. Principi de funcionament
La solució utilitza la pantalla COF DMG80480F070_01WTR, que utilitza el xip T5L com a control principal per rebre i processar les dades de subministrament d'aigua recollides pels sensors, conduir la pantalla LCD per a la visualització de dades i controlar l'inversor per ajustar la velocitat del motor de la bomba per aconseguir un efecte constant i estable del sistema de subministrament d'aigua.Hi ha funcions anormals d'avís i de configuració del subministrament d'aigua de temps compartit.
2. Disseny d'esquemes
(1) Esquema de blocs
(2) Diagrama de blocs de maquinari
(3) Disseny de la interfície DGUS GUI
(4) Disseny de circuits
1.AD
Recull principalment sensors convencionals de 4-20MA/0-5V, converteix el tipus de tensió-corrent a 0-3V i, després del càlcul AD, es pot obtenir eldades del sensor corresponent.
Codi de referència AD
2.DA
El pwm s'utilitza per controlar la tensió analògica i emet un senyal de control de 0-10 V a través de l'amplificador operatiu.
Esquema de detecció de CC
Esquema de maquinari de CC
Codi de referència DC
3.Secció d'entrada d'IO
Principalment entrades d'optoacoblador, T5L detecta els canvis de nivell corresponents.
Esquema de maquinari IO
Codi de referència d'entrada d'IO
Sortida 4.IO
El transistor Darlington principal d'IO emet relés de control i l'IO controla nivells alts i baixos.
Esquema de maquinari de relés
Codi de referència del relé
5.RTC
RX8130, comunicació de 2 fils.
Esquema de maquinari RTC
Codi de referència RTC
6.485
Utilitzeu principalment maquinari per controlar els pins d'enviament i recepció.
485 Esquema de maquinari
7.PID
L'algoritme PID posicional s'utilitza principalment, la sortida és limitada, presteu atenció a la saturació del terme integral i el resultat és controlar la tensió analògica del PWM.
8.Altres codis
Configuració automàtica de la pressió d'arrencada segons el temps.
Hora de publicació: 30-nov-2022