Codi obert: sistema de subministrament d'aigua a pressió constant basat en la pantalla COF ——De DWIN Develop Forum

1. Principi de funcionament
La solució utilitza la pantalla COF DMG80480F070_01WTR, que utilitza el xip T5L com a control principal per rebre i processar les dades de subministrament d'aigua recollides pels sensors, conduir la pantalla LCD per a la visualització de dades i controlar l'inversor per ajustar la velocitat del motor de la bomba per aconseguir un efecte constant i estable del sistema de subministrament d'aigua.Hi ha funcions anormals d'avís i de configuració del subministrament d'aigua de temps compartit.
imatge 1
2. Disseny d'esquemes
(1) Esquema de blocs
(2) Diagrama de blocs de maquinari
imatge 2
(3) Disseny de la interfície DGUS GUI
imatge 3

imatge 4
(4) Disseny de circuits
1.AD
Recull principalment sensors convencionals de 4-20MA/0-5V, converteix el tipus de tensió-corrent a 0-3V i, després del càlcul AD, es pot obtenir eldades del sensor corresponent.
imatge 5

imatge 6
imatge 7

Codi de referència AD

2.DA
El pwm s'utilitza per controlar la tensió analògica i emet un senyal de control de 0-10 V a través de l'amplificador operatiu.
imatge 8

Esquema de detecció de CC

imatge 9

Esquema de maquinari de CC

imatge 7

Codi de referència DC

3.Secció d'entrada d'IO
Principalment entrades d'optoacoblador, T5L detecta els canvis de nivell corresponents.
imatge 11

Esquema de maquinari IO

imatge 12

Codi de referència d'entrada d'IO

Sortida 4.IO
El transistor Darlington principal d'IO emet relés de control i l'IO controla nivells alts i baixos.
imatge 13

Esquema de maquinari de relés

imatge 14

Codi de referència del relé

5.RTC
RX8130, comunicació de 2 fils.
imatge 15

Esquema de maquinari RTC

imatge 16

Codi de referència RTC

6.485
Utilitzeu principalment maquinari per controlar els pins d'enviament i recepció.
imatge 17

485 Esquema de maquinari

7.PID
L'algoritme PID posicional s'utilitza principalment, la sortida és limitada, presteu atenció a la saturació del terme integral i el resultat és controlar la tensió analògica del PWM.
imatge 18
8.Altres codis
Configuració automàtica de la pressió d'arrencada segons el temps.
imatge 19


Hora de publicació: 30-nov-2022